Tengo el equipo arriba indicado en concreto el modelo es el siguiente:
MÁQUINA EXTERIOR: SCM60ZD-S
MÁQUINA INTERIOR: SKM25ZD-S
La maquina es un 3x1.
La averia que presenta es que no calienta ni enfria (en los 3 splits).
Presión gas R410A en baja 6,5 - 6,7bar aproximadamente (siendo lo norma marcando 0ºC 7bar) por la cual descarto que el problema sea falta de gas, ya que por la diferencia de gas tendria que enfriar y calentar correctamente.
Presión gas R410A en alta no la he comprobado ya que doy bueno el funcionamiento de la maquina.
Ya que se mantiene la presion en baja en los 6,5 - 6,7 bar eso si entre comillas (puede ser que el motor no comprima bien el gas) y de ahi venga el problema.
Problema de longitudes no son, ya que la que mas distancia tiene (split comedor esta sobre los 7mts).
Problema de curvas tampoco.
Problema de tuberias chafadas tampoco ya que al tratarse de un 3x1 queda descartado ya que se lo hace en los tres splits que dependen de esta maquina exterior.
El cliente me comenta que este problema lo tiene desde que le instalaron los aparatos.
No puedo mirar salto de temperatura ya que ni se inmuta la maquina interior (funciona como si fuese un ventilador convencional)
Alguien se ha encontrado con un proble similar.