alguien sabe donde conseguir los errores de este modelo de AA
El problema es que, en modo calor, la máquina se pone en marcha y saca aire caliente pero para en seguida y se pone el piloto de defrost a ON, pasado unos segundos, el piloto se apaga y la máquina sigue funcionando durante unos pocos minutos y se vuelve a encender dicho piloto, para y arranca muchas veces.
puede ser que tenga exceso de gas?
He medido las sondas de temperatura y no están ni en corto ni abiertas y la resistencia que marcan esta del orden de 9K a unos 20º. Puede ser problema de las sondas?
Durante el proceso en el que se enciende la luz de Defrost, el piloto de Power tambien sigue encendido, pero alguna que otra vez con el piloto de defrost encendido en de Power realiza algunos parpadeos
Si me podeis tirar una manita
Problema con aa LG modelo LS-L1261HL
Puede ser falta de gas, o que la sonda exterior de desecarche este mal, o que hace demasiado frio en la calle, o que este sucia la batería exterior o que el ventilador exterior no funcione bien.