daikin vrv marca error de inverte
wenas como ya comento tengo una vrv inverte de daikin y en el mando me da la averia ;error de inverter; ke posibilidad de ke la placa inverte con el modulo de diodos de alla godido gracias por echarme una mano
Tienes que comprobar la salida de voltaje sin compresor , la pones en test run y mides voltaje...
Saludos
gracias beteu y en el caso ke mede por tansolo unos segundos porke el ventilador funciona pero no da mas de tres vueltas se escucha un zumbido en la placa y se acabo ..... muchas gracias por esos consegos un saludo
Para comprobar si es compresor o placa inverter , tienes que anular el sensor de corriente y con el compresor desconectado
tendras tiempo de medir el voltaje, tiene que ser equilibrado entre fases.
tendras tiempo de medir el voltaje, tiene que ser equilibrado entre fases.
Saludos
NESECITAS ABRIR EL CONSEDAOR Y EN LA PANTALLA DE CUARZO QUE TRAE TE MARCA UN CODIGO , LA TAPA QUE QUITASTE EN PARTE TRASERA TRAE DICHOS CODIGOS PARA SU REPARACION , AHI TE INDICA CUAL ES LA FALLA DEL EQUIPO .
SALUDOS CORDIALES .
SALUDOS CORDIALES .