He hecho una recarga de 407, y como no tengo bascula he utilizado la pinza aperimétrica y creo que me he pasado un poco por que el aparato estaba trabajando 1,2A por encima de su consumo normal.
Puede estropearse el compresor por esto.
Espero vuestras respuestas. Muchas gracias.
Exceso refrigerante 407
Estimado amigo:
La carga de gas, no se ajusta de la forma que indicas,...es un ERROR, leeté mi articulo nº 5 "la carga de refrigerante óptima", que está disponible en éste mismo foro.
De todas formas si hasmetido mucho refrigerante, compruebaló como dice el articulo y si tienes menos tª con el termómetro que con la de saturación de vapor,...pùede que teretorne líquido al compresor ...y eso sería MALO,...puedes romper el compresor...
Saludos cordiales. fgutierrez.
La carga de gas, no se ajusta de la forma que indicas,...es un ERROR, leeté mi articulo nº 5 "la carga de refrigerante óptima", que está disponible en éste mismo foro.
De todas formas si hasmetido mucho refrigerante, compruebaló como dice el articulo y si tienes menos tª con el termómetro que con la de saturación de vapor,...pùede que teretorne líquido al compresor ...y eso sería MALO,...puedes romper el compresor...
Saludos cordiales. fgutierrez.
Saludos fgutierrez




