dudas funcionamiento

Mensaje por chino » 01 Jul 2012 17:14

que ocurre si se te olvida abrir la valvula de servicio de baja,la de gas de un equipo y este le pones a funcionar??

Mensaje por chino » 01 Jul 2012 17:54

instale un equipo y abri la valvula de liquido, pero por las prisas se me paso abrir la valvula de gas la de baja, y puse el equipo a funcionar y claro no enfriaba, despues de unas horas abri por fin la valvula pero el equipo sigue sin enfriar, se pone en marcha en ventilador pero el compresor intenta arrancar pero no lo consigue.
Que puede ocurrir.....???
ayuda por favor.el equipo no da ninguna averia.
Soy instalador profesional.
Ayuda

Mensaje por chispas-gs » 17 Sep 2012 18:26

Revisa el condensador de arranque del compresor

Responder