sobrecarga al ponerse en funcionamiento el compresor.

Mensaje por heiwaz » 11 Ago 2012 18:07

Hola, a que puede deberse que cuando conecto el aparato de aire, comienza a funcionar el split, pero cuando oigo el ruido del rele que hace que comienze a funcionar la maquina exterior donde va el compresor, a los pocos segundos salta el automatico?
Antes no lo hacia y comenzo ha hacerlo hace un par de dias. Es como si tuviera alguna sobrecarga o al calentarse algo saltara.

Mensaje por electroclimarca » 11 Ago 2012 18:40

Pueden ser varias causas, según si se dispara el Diferencial o un magnetotermico.

Diferencial causas, derivación a tierra del bobinado del compresor o del ventilador exterior o cualquier otra cosa derivada a tierra.

Magnetotermico causas, compresor agarrado, o capacitor de arranque en mal estado o linea demasiado cargada.

Mensaje por heiwaz » 11 Ago 2012 19:52

Lo que salta es el diferencial que hay especifico para el aparato de a.a.

Examinare el estado del capacitor, donde va ubicado? supongo que tendra la tipica forma de condensador, no?

Que mas cosa he de examinar?

He observado que la instalacion que va desde el split al compresor esta hecha un poco de aquella manera, sin llegar a usar el cable de masa, aunque creo que esto no influya ya que si ha funcionado bien todos estos años hasta ahora...

Responder