el típico error en LG: ch33

Mensaje por migurl » 12 Ago 2012 00:00

Hola, veo que muchos han tenido el error ch33 en LG, y que quiere decir "alta temperatura". En un principio no funcionaba -bueno funcionaba una hora, saltaba el diferencial y dejaba de funcionar...El técnico ha venido, ha cambiado los compresores... nada, ha cambiado el diferencial....nada, entonces aparece en pantalla CH33 y me dice que va a cambiar el ventilador de la unidad externa ¿?¿?
¿tiene esto sentido?
Y los condensadores de LG... ¿tienen siete años de garantia, es que la casa es de segunda mano pero no tiene siete años...
Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 11 Sep 2012 15:45

Es un problema de temperatura excesiva en la tuberia de descarga del compresor ( bateria sucia,ventilar mal,exceso de refrigerante,etc,etc )

La garantia del compresor ( no condensador ) es de cinco años en LG