sobre averia en samsung

Mensaje por isacas » 30 Nov 2007 10:16

Hola, tengo un aparato samsung con tres split, uno con su compresor y los otros dos compartidos. Los que estan compartidos funcionan bien, pero el independiente al poner lo en marcha el compresor salta y el ventilador, pero el ventilador del split no se pone en marcha (no esta bloqueado), veo que la tuberia que va de la maquina al split no se calienta (en calor).
Mi pregunta es, está sin carga? o es otra la averia?
Dependiendo de lo que fuera llamaría a un tecnico para que lo cargara o al servicio tecnico.
Gracias

Mensaje por Alex » 30 Nov 2007 22:20

Hola,
Por lo que dices tiene toda la pinta de que le falte gas, para comprovar si le falta gas, puedes comprovar el consumo con una pinza amperimetrica, y mirar en la placa de caracteristicas tecnicas cuanto consume (en amperios) que ha de estar en la unidad exterior, si consume mucho menos, es que le falta gas. Lo suyo seria que comprovases tambien las presiones con un manometro, dependiendo del gas, trabaja a unas presiones u otras. Otra forma de comprovar si tiene gas es pinchando en el obus de la valvula de servicio. Por ciento, si le falta gas es porque tienes una fuga que deben reparartela.
Espero haberte ayudado y ya sabes, cuentanos que tal.

Mensaje por isacas » 01 Dic 2007 08:31

Gracias, voy a hacer lo que me dices, ya te cuento

Responder