Debe girar el ventilador exterior con la bomba de calor

Mensaje por aficionado28 » 05 Nov 2012 23:06

Tengo un fujitsu un 2por 1 en el split que tengo en el comedor en verano el del comedor me dejo de enfriar y no giraba el ventilador del exterior.Ahora he querido poner la bomba de calor y al ponerlo en marcha me ha girado el ventilador del exterior y luego se ha parado .En el split de dentro sale aire caliente, es normal que no gire el ventilador exterior? me da miedo que se estropee aun mas? Puedo poner la bomba de calor?

Mensaje por chispas-gs » 06 Nov 2012 08:26

Que modelo es ?

Segun modelos el ventilador exterior es modulable,funcionara si la presion de la unidad exterior lo requiere.Lo raro es que en verano no te funcionase.
Prueba cuando la pongas en marcha a ayudar al ventilar exterior en el arranque y ya me diras.

Mensaje por aficionado28 » 07 Nov 2012 19:07

El modelo es Fujitsu inverter R410A

Mensaje por Climared.es » 07 Nov 2012 22:54

quizas el condensador de arranque del ventilador exterior?
Instalaciones Climared Huelva
Aire acondicionado, electricidad, fontanería, automatismos.
http://www.climared.es

Mensaje por chispas-gs » 08 Nov 2012 08:10

En Fujitsu inverter tienes cientos de modelos,especifica el modelo para saber si el ventilador exterior es capacitivo,cc o ac

Responder