compresor no arranca

Mensaje por benitollende » 14 Dic 2012 18:28

tengo un equipo daikin RMXS140E que no calienta ni enfria ,los ventiladores de la unidad exterior si se ponen en marcha pero el compresor no y al cabo de unos minutos parpadea el led de los splits. DA ERROR E-4

Mensaje por chispas-gs » 17 Dic 2012 09:25

Presostato de baja presion.Busca y repara la fuga,vacio,carga,etc y listo

Mensaje por benitollende » 18 Dic 2012 11:08

hola.
ya se lo cambie 2 veces y sigue igual.la presion de gas es la correcta.
un saludo

Mensaje por chispas-gs » 18 Dic 2012 18:12

Si tiene refrigerante no tienes que cambiarlo.Ya sabes que el problema es baja presion.Si la tienes en modo bomba de calor revisa bateria unidad exterior,ventiladores,presiones,etc

Mensaje por benitollende » 27 Dic 2012 16:05

el equipo es un daikin RMXS140E que no calienta ni enfria ,los ventiladores de la unidad exterior si se ponen en marcha pero el compresor no y al cabo de unos minutos parpadea el led de los splits. DA ERROR E-4 ,la presion de gas esta bien,el trasductor de presion de baja ya se lo cambie. ¿podra ser la placa?.

Mensaje por chispas-gs » 27 Dic 2012 18:33

Es presostato o sonda?

Mensaje por benitollende » 28 Dic 2012 08:19

es presostato.

Mensaje por chispas-gs » 28 Dic 2012 08:30

Puentealo provisionalmente.Al compresor le llega tension o hace el amago de arrancar?

Mensaje por benitollende » 28 Dic 2012 11:40

hola.
al ser un presostato si lo puenteo se bloquea el equipo ya que no es la tension de etrada (5v.) la misma que la que tiene que salir segun presion (de 1.5v a 3.5v mas o menospero si ala salida del presostato le aplico tension con una pila de 1.5v si que arranca el compresor.
un saludo

Mensaje por chispas-gs » 28 Dic 2012 11:43

Entonces no es un presostato.Si tienes cinco voltios en continua y en abierto es para una sonda.Dime exactamente que te pone en el presostato.Puede ser un transductor de presion,etc

Mensaje por benitollende » 28 Dic 2012 12:08

perdon.
si es un trasductor de presion

Mensaje por chispas-gs » 28 Dic 2012 12:48

Ahora nos vamos entendiendo.Que presion tienes en baja?

Responder