duda con tubos

Mensaje por SERGI679 » 15 Ene 2013 23:39

Tengo un aire con 410 pero antes tenia uno de r22,puedo utilizar el mismo tramo de tuberia?sin necesidad de cambiarla. Muchas gracias

Mensaje por jordi2 » 16 Ene 2013 10:27

se pueden utilizar si se hace antes una limpieza para eliminar todas las impurezas que haya del antiguo refrigerante y siempre que las medidas de la antigua correspondan a la nueva maquina.
Pero te aconsejo que quites la instalación antigua y pongas una de nueva, te evitaras problemas

Mensaje por SERGI679 » 22 Ene 2013 23:15

Ok, muchas gracias por todo. Un saludo