Saludos :
He escuchado muchas cosas al problema que les voy a comentar pero no he encontrado respuesta convincente o quizá no se explican bien. Bueno el problema es el siguiente y me ha pasado un par de veces ...luego de haber instalado un equipo de A/C con un recorrido de tuberías de larga distancia que podrían ser unos 18m y de haber cargado gas (R-22) me ocurre un problema ...la presión en el lado de succion solo llega a 4opsig y aunque le aumente gas no aumenta mas alguien con experiencia en el tema me podría responder el motivo y cual es la mejor forma de cargar gas y quizá si al tener un recorrido de tuberías tan largo habría que sobre dimensionar las tuberías agradezco el interés de antemano muchas gracias..!!
Carga de gas y presiones en succion y descarga
Estimado Daniel:
Para ajustar una carga de gas, te recomiendo utilices las recomendaciones que hay disponibles en éste mismo foro con un articulo que se llama "la carga de refrigerante óptima".
Hay un refran español qaue dice que "no por mucho madrugar amanece mas temprano".
Igual pasa con los refgrigerantes que a lo mejor pones mas ó menos cantidades y no varía la presión, sin embargo, puedes tener problemas de retorno de refrigerante líquido al cárter del compresor, ó minimizar la cantidad de refrigerante y tener mucho recalentamiento con el cosiguiente aumento de la tª de descarga, etc.
Es decir hay que aprender a realizar la carga óptima y sigo con la recomendación inicial, demi respuesta.
Saludos cordiales. fgutierrez
Para ajustar una carga de gas, te recomiendo utilices las recomendaciones que hay disponibles en éste mismo foro con un articulo que se llama "la carga de refrigerante óptima".
Hay un refran español qaue dice que "no por mucho madrugar amanece mas temprano".
Igual pasa con los refgrigerantes que a lo mejor pones mas ó menos cantidades y no varía la presión, sin embargo, puedes tener problemas de retorno de refrigerante líquido al cárter del compresor, ó minimizar la cantidad de refrigerante y tener mucho recalentamiento con el cosiguiente aumento de la tª de descarga, etc.
Es decir hay que aprender a realizar la carga óptima y sigo con la recomendación inicial, demi respuesta.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez
Correcto.
Revisa las caracteristicas del equipo,todos traen una precarga para unos metros y una interconexion maxima.
Con respecto a la carga adicional sigue las indicaciones del compañero.Dependiendo del grosor de la tuberia asi sera la carga por metro,ejemplo:
1/4 - 3/8 20 gramos/metro,pero sigue las especificaciones del fabricante.Lo de aumentar el grosor de las interconexiones,te aconsejo que no lo hagas salvo que lo diga el fabricante ( cosa que dudo )
Revisa las caracteristicas del equipo,todos traen una precarga para unos metros y una interconexion maxima.
Con respecto a la carga adicional sigue las indicaciones del compañero.Dependiendo del grosor de la tuberia asi sera la carga por metro,ejemplo:
1/4 - 3/8 20 gramos/metro,pero sigue las especificaciones del fabricante.Lo de aumentar el grosor de las interconexiones,te aconsejo que no lo hagas salvo que lo diga el fabricante ( cosa que dudo )