Inverter, alimentación electrica antes de hacer vacio.

Mensaje por INVITADO » 26 Jun 2013 21:25

Hola a tod@s,

Queria preguntar si es necesario conectar la unidad exterior e interior de un inverter para que se abra la válvula de expansión
antes de hacer el vacio.
En el manual de Samsung leí que hay que hacerlo, pero no se si por ejemplo hay que hacerlo en un inverter del Carrefour.


Gracias por vuestra respuesta.

Mensaje por EL HUESO » 27 Jun 2013 07:58

Yo no lo haria.
El vacio es para la linea frigorifica y la unidad interior. la valvula expansora por lo general está en la unidad compresora y está lleva el gas y viene cerrada y sin aire.
Una vez hecho el vacio, comprobada la estanqueidad y abiertas las valvulas de servicio, ya puedes dar electricidad.
Saludos.
Me gusta el futbol como a Fernando Alonso...El mejor corredor de F1....
MI nombre es Francisco

Mensaje por Invitado de nuevo » 27 Jun 2013 10:01

Gracias por tu respuesta.

Es lo que yo pensaba, sin embargo la información que viene indicada en el manual es la que no me deja del todo tranquilo.
Aquí dejo un link con la imagen del manual.

http://img534.imageshack.us/img534/6933/y0z2.jpg

Saludos

Responder