Aire lg s12an se para el compresor

Mensaje por santi235 » 07 Jul 2013 20:12

hola, cuando llevo un día sin poner el aire acondicionado(lg s12an) me empieza a funcionar bien pero cuando lleva entre una y dos horas funcionando se para el compresor y una luz en el split empieza a parpadear, la secuencia es 10 parpadeos, pausa, 10 parpadeos, pausa, 5 parpadeos y luz fija. Luego al rato arranca el compresor y al minuto se para otra vez, y hace la misma secuencia, así hasta que lo apago y lo dejo unas horas sin encender. ¿que le puede pasar? Nota me han cambiado la placa del compresor porque se había roto. Esto suele ocurrir cuando hace mucha calor. La luz que parpadea es la verde de encendido.

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 08:25

Tienes que especificar mejor el sintoma

Desconectala de la red durante 15 minutos y asegurate de que el ventilador exterior funciona bien,condensador limpio,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por santi235 » 08 Jul 2013 19:26

El aire cuando lo enciendo empieza funcionando perfectamente, pero cuando lleva algun tiempo funcionando se para el compresor, la consola da los errores que he detallado antes, esta parado el compresor algunos minutos, vuelve a encenderse y al minuto por ahí se vuelve a parar no dando tiempo a enfriar la habitacion a la temperatura que pongo, asi lo ponga a lo minimos grados. Ya lo he quitado de la red 15 minutos pero sigue igual. Esto que le pasa al aire le suele pasar sobre todo a altas temperaturas ambientales, o sea de 35 grados en adelante, por debajo de esta temperatura me ha funcionado bien, es como si se recalentara algo del compresor y cortase. Tambien mencionar que me han cambiado la placa del compresor.

Mensaje por chispas-gs » 08 Jul 2013 19:48

No me respondes a lo expuesto :

asegurate de que el ventilador exterior funciona bien,condensador limpio,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder