Hola, a ver si alguien puede ayudarme.
-tengo el mismo fallo en 3 splits con bomba de calor de la marca Daikin. Si los pongo en modo de calor, se encienden la unidad interior y el compresor pero solo sale una pequeña brisa de aire y no calientan. En frio, también se encienden las dos partes (unidad interior y exterior), pero la unidad interior desde el primer momento tira aire a una velocidad normal, aunque es sólo aire a temperatura ambiente, y el tubo de líquido (pequeño) se congela pero no el de gas (grande), en el que no se nota cambio alguno de temperatura. He comprobado el gas (R410A) y está correcto.
¿Alguien sabe a que puede ser debido esto?
Muchas gracias.
el mismo problema en 3 makinas Daikin
Pues eso es porque le falta gas. Dinos a que presiones de alta y de baja esta trabajando y el consumo (Amperios).
Gracias por vuestras respuestas!. Bien, ya tengo las 3 makinas reparadas.
En la primera habia una fuga, y despues de localizarla y repararla cargué de gas nuevamente la unidad.
En la segunda fallaban las dos sondas (interior y exterior), que las cambié por unas nuevas y solucionado.
Y en la tercera tambien habia una fuga en una soldadura, la reparé y cargué el gas que se habia escapado. Y de regalo uno de los cables de interconexión (que pasaban por el sotano de la casa) estaba roido seguramente por alguna rata, lo cambié y a funcionar.
Tres máquinas estropeadas la misma semana y cada una un mundo. lo que hay que ver...jeje.
En la primera habia una fuga, y despues de localizarla y repararla cargué de gas nuevamente la unidad.
En la segunda fallaban las dos sondas (interior y exterior), que las cambié por unas nuevas y solucionado.
Y en la tercera tambien habia una fuga en una soldadura, la reparé y cargué el gas que se habia escapado. Y de regalo uno de los cables de interconexión (que pasaban por el sotano de la casa) estaba roido seguramente por alguna rata, lo cambié y a funcionar.
Tres máquinas estropeadas la misma semana y cada una un mundo. lo que hay que ver...jeje.
ejjeje asi se aprende, gracias por decrnos como lo solucionaste