Dimensiones tuberias

Mensaje por miguel_sevilla » 17 Jul 2013 23:03

Hola chicos a ver tengo un problema con una instalación,el caso es que la tubería de una preinstalacion en una casa es de 1/2 1/4
La maquina centralizada que se quiere poner tiene 5/8 3/8 .Quisiera saber los problemas que podrían aparecer si se hace la instalacion con las tuberias. de ese diametro. No se pueden cambiar las tuberías de la preinstalacion por que habría que tirar media casa.Se que el servicio técnico se lava las manos,pero no tenemos alternativa.

Mensaje por chispas-gs » 18 Jul 2013 07:22

Yo que tu no la pondria.Vas ha tener muchos problemas

Busca climatizadores de mayor potencia con las tuberias instaladas.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder