mi split fue no arranca .¿puede ser por que no fue purgado ?

Mensaje por ariel argento » 23 Ene 2008 21:26

Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar . Instale el equipo sin saber nada . ahora me entero que hay que purgar con bomba de vacio;no lo hice ¿sera por eso que al ponerlo en marcha arranca y inmediatamente se para el compresor?

Mensaje por Invitado » 25 Ene 2008 08:11

ariel argento escribió:Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar . Instale el equipo sin saber nada . ahora me entero que hay que purgar con bomba de vacio;no lo hice ¿sera por eso que al ponerlo en marcha arranca y inmediatamente se para el compresor?


Si hay que purgar pero aún sin haberlo hecho debe de arrancar.
revise si las conexiones electricas entre la evaporadora y el condensador estan bien conectadas (una forma sencilla es checar que en la tablilla de conexion de la evaporadora coincidan con la tablilla de conexion de la condensadora.
no olvide abrir las valvulas en la condensadora(con llaves allen). revise la conexion 220V

Por el tipo de falla que usted menciona puede haber posibilidad de que este fallando el capacitor, si el equipo es nuevo puede pedir que el centro de servicio de su ciudad le revise el minisplit en garantía.

cordialmente,
Allam Jaime
Hermosillo, Sonora Mexico

Responder