Saivod KS-1205A NO ENFRIA

Mensaje por RAFA-RIZOS » 08 Ago 2013 10:37

HOLA a todos!!!!

un aire acondicionado Saivod no enfría, le cambiado el condensador de arranque del compresor pero no a funcionado, el compresor tiene un buen calenton, mido entre las bornas del compresor y me da 0,12 y 0,8 ¿ Puede ser k este el compresor derivado?

Gracias!!!!

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2013 10:53

Pero te salta el diferencial?
Porque cambiaste el condensador?

Cuanto tiempo tarda en calentarse?
Esta el ventilador exterior bien?
Esta la bateria exterior limpia?
Que presion tienes?
Funcionaba bien antes?
ETC
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por RAFA-RIZOS » 08 Ago 2013 11:12

No, no me salta diferencial.

X si estaba toca y no tenia suficiente fuerza para arrancar

en cuanto lo enciendes, te digo mas asta el aislante del capilar espansor esta fundido

el ventilador si que funciona sin problemas

la presion no se la he tomado

los clientes me han comentado que lo han estado usando sin que enfriara, al principio dicen que enfriaba a ratos.......

Gracias por tu atencion!!!

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2013 11:40

Se averio de pronto?
Mide las presiones y consumos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por RAFA-RIZOS » 08 Ago 2013 12:49

ok!!! esta tarde lo mirare que esta mñn estoy x otro pueblos

Tienes mas o menos una idea de lo k puede ser ?

As trabajao con esa marca?

yo es la primera vez k me la encuentro

Gracia!!!

Mensaje por chispas-gs » 08 Ago 2013 15:08

He sido sat oficial de ella
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por RAFA-RIZOS » 09 Ago 2013 13:54

se nota como el compresor arranca y pasado un instante ,el proctector del compresor lo salta por temperatura
( klixon) esta derivado el compresor?

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2013 15:24

Ya te he dicho que si no salta el diferencial no esta derivado

Esta limpia la bateria ext?
Funciona bien el ventilador ext ?

Responde a las preguntas o no te podre ayudar
Última edición por chispas-gs el 09 Ago 2013 18:43, editado 1 vez en total.
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por RAFA-RIZOS » 09 Ago 2013 18:10

el diferencial no salta

Las baterias k te refieres a los condensadores? se los cambiare mñn x la mñn

el ventilador si k funciona correctamente

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2013 18:43

La bateria exterior es el intercambiador de la unidad exterior ( radiador )

Y el consumo,presiones,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder