Error 6 (E6 ) en aire acondicionado RocaYork 605bg

Mensaje por albertopg » 09 Ago 2013 17:49

Hola a tod@s!

al encender el aire acondicionado de mi piso (RocaYork modelo 605bg) me sale el código de error E6: error de comunicación, según he podido leer. Sabéis en que consiste exactamente y si es posible repararlo uno mismo o en su caso cuanto podría costar la reparación??

Muchas gracias de antemano por las respuestas :)

Mensaje por chispas-gs » 09 Ago 2013 18:47

Un fallo de comunicacion te orienta pero no te dice donde esta el fallo

Interconexion electrica
PCB interior
PCB exterior
Alimentacion int.
Alimentacion ext.
Modulo IPM
Etc

Cuando se localice la averia entonces se podra hablar de reparacion,sustitucion,valor,etc


Puede que no sea pero me ha sucedido en dos ocasiones en este modelo y uno superior que en la unidad exterior hay un pequeño transformador que tenia abierto el bobinado primario
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por albertopg » 10 Ago 2013 13:33

Perfecto, muchas gracias por orientarme :)

Me he puesto en contacto con empresas para solicitar presupuesto, ya os contaré.

Saludos!

Mensaje por chispas-gs » 12 Ago 2013 07:35

Vale
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos