ERROR E 0:16 ACONDICIONADOR FUJITSU ARY36LUAN
Alguien me puede proporcionar los códigos de error de una fujitsu de conductos Ary36luan con mando a pared
las unidades tanto interior como exterior no llega a arrancar ,hace que estan instaladas dos años y funcionaban correctamente
efectuo un reset quitando la alimentación y cuando vuelvo a dar tensión sigue marcando E:EE
le realizo un auto chequeo y me da el error E 0:16
efectuo un reset quitando la alimentación y cuando vuelvo a dar tensión sigue marcando E:EE
le realizo un auto chequeo y me da el error E 0:16
Revisa los presostatos,posiblemente tengas el de alta abierto por haber estado trabajando forzado el intercambiador exterior
Y si es asi para cambiarlo tienes que soldar
Y si es asi para cambiarlo tienes que soldar
Gracias
Ya he resuelto la averia , la unidad no arrancaba ni haciendo un reset , he comprobado el presostato de alta y estaba abierto ,efectuo puente en la PCB y la unidad arranca correctamente PB 8 Bars - PA 24 Bars
He solicitado precio del recambio a SAT eurofred
el Presostato de alta es soldado , he de recuperar el refrigerante , desmontar la PCB , y las tapas laterales y superior
Una putada pues la unidad esta montada a 18 metros de altura justo en el lateral de una ventana y el acceso no es nada facil
Espero tener suerte
Saludos
Ya he resuelto la averia , la unidad no arrancaba ni haciendo un reset , he comprobado el presostato de alta y estaba abierto ,efectuo puente en la PCB y la unidad arranca correctamente PB 8 Bars - PA 24 Bars
He solicitado precio del recambio a SAT eurofred
el Presostato de alta es soldado , he de recuperar el refrigerante , desmontar la PCB , y las tapas laterales y superior
Una putada pues la unidad esta montada a 18 metros de altura justo en el lateral de una ventana y el acceso no es nada facil
Espero tener suerte
Saludos
Ya te lo dije
Tienes la opcion de instalar un ovus pinchado y roscarle el presostato nuevo,roscado para R 410 A y no el original que va soldado
Y te aconsejo que no la dejes funcionando con el presostato puenteado
Tienes la opcion de instalar un ovus pinchado y roscarle el presostato nuevo,roscado para R 410 A y no el original que va soldado
Y te aconsejo que no la dejes funcionando con el presostato puenteado
si la dejo funcionando seguro que el cliente ya no la repara ,la unidad esta parada ,lo del presostato ya lo he tenido en cuenta pero
para no dejar inoperativa la toma de alta deberia de montar una t en el obus y cuanto mas accesorios mas posibilidades de fugas
prefiero montar elementos originales
Saludos y Gracias por todo
para no dejar inoperativa la toma de alta deberia de montar una t en el obus y cuanto mas accesorios mas posibilidades de fugas
prefiero montar elementos originales
Saludos y Gracias por todo
Y yo pero cada uno ......................................
De nada
De nada