r-134a

Mensaje por cristian » 16 Sep 2013 10:47

Hola,quiero saber en stand by que marca el r-134,,es decir, cuantos kilos marca el manometro con la maquina parada

Mensaje por chispas-gs » 16 Sep 2013 10:52

Te marcara la temperatura del refrigerante,tenga mas o menos cantidad.( "" )

Si la pregunta es para saber si le falta o no asi no lo sabras

Esa es la propiedad de los gases refrigerantes,para este y para todos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jordi2 » 16 Sep 2013 12:32

estoy con la respuesta de chispas-gs.
Con la maquina parada la presion que marca es teniendo en cuenta la temperatura exterior del ambiente.
La unica forma de saber si le falta refrigerante al circuito es poniendo el equipo en marcha y mirar la presion que te marca en los manometros.
Teniendo en cuenta la presion +/- a 0ºC con el gas R-134A
Ej. Gas R410A a 0ºC es de +/- 7,5bar. si la presion esta po debajo esta claro que le falta gas.
Tendras que recuperar el gas que queda, hacer vacio, buscar fuga, repararla y volver hacer el vacio.