Salta termico de sigma kc 25y

Mensaje por jcayito » 31 Oct 2013 02:04

Tengo un aire portatil Sigma KC 25Y. Lo pongo a funcionar y luego de un rato corta la alimentacion a la bocha( creo que salta el termico) y luego se restablece solo . Cual podria ser la falla?

Mensaje por chispas-gs » 31 Oct 2013 08:04

A que te refieres con "bocha" ? compresor,ventilador,unidad exterior,etc

Que consumo tiene antes y despues del arranque ?

Las presiones varias?

Facilita mas datos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por asesorfrio » 04 Nov 2013 19:09

Buenas, sólo quería felicitarte chispas-gs por el aporte que das en el foro es excelente y muy trabajado, gracias.
www.asesorfrio.es
asesoría técnica instantanea en Climatización y frío comercial
a profesionales desde 50 € al mes

Mensaje por chispas-gs » 05 Nov 2013 07:04

Muchas gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por snakeeyes007 » 25 Nov 2013 23:52

amigos yo tengo un problema similar. aire de 12000 btu, 120 voltios. me consume de 10.8 a 11.2 amp. y la presion esta en 60 psi.
la placa me dice que el consumo normal es de 11.8 y el maximo es de 12.7, asi que no veo motivo por el cual deba saltarse el termico si el consumo es bajo. y probe colocarlo directo (sin termico) y el aire anda bien y el consumo se mantiene igual (de 10.8 a 11.2). porque podria estar fallando? ayuda porfavor.

Mensaje por chispas-gs » 26 Nov 2013 08:52

snakeeyes007 escribió:amigos yo tengo un problema similar. aire de 12000 btu, 120 voltios. me consume de 10.8 a 11.2 amp. y la presion esta en 60 psi.
la placa me dice que el consumo normal es de 11.8 y el maximo es de 12.7, asi que no veo motivo por el cual deba saltarse el termico si el consumo es bajo. y probe colocarlo directo (sin termico) y el aire anda bien y el consumo se mantiene igual (de 10.8 a 11.2). porque podria estar fallando? ayuda porfavor.


No repitas el tema en distintos foros
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder