Avería Fujitsu Inverter
Hola a todos, tengo en casa un Fujitsu Inverter de 4500 frigorías que me está dando problemas en modo bomba de calor, el tema es que al arrancarlo al cabo de un rato me dá una alarma, parpadean las luces (operation y timer) 5 veces. Si le quito tensión durante unos segundos y vuelvo a enchufarlo, normalmente arranca, pero no quiero estar así cada día. En verano con aire frio no me dá este problema, por lo que, pregunto, ¿puede ser problema de una sonda de temperatura? Llamé a un técnico, que acabó llamando a Fujitisu, y me dijo que tengo que cambiar el Masternoseque del compresor, total 500€ de nada. ¿Alguien puede darme otra alternativa?
La unidad exterior es AOYR18LCC
Muchas gracias por anticipado.
Un saludote.
La unidad exterior es AOYR18LCC
Muchas gracias por anticipado.
Un saludote.
Parpadean a la vez?
Como estan los leds de la unidad exterior ?
Como estan los leds de la unidad exterior ?
Si, parpadean a la vez. Hace cinco parpadeos seguidos. Los leds exteriores no los he mirado, no sabia que hubiera ahí unos leds, supongo que te refieres a la placa. Pero no he podido mirarlos aún.
Muchas gracias por la respuesta.
Muchas gracias por la respuesta.
Hace falta que los mires y digas su estado
Perdón por tardar tanto en responder, pero estos días ha funcionado correctamente, hasta hoy... bueno, he abierto la carcasa y no veo los leds en cuestión, así que he hecho una foto para ver si puedes indicarme si están bajo la placa o no estoy mirando en el lugar correcto.
[img:764:1024]http://i931.photobucket.com/albums/ad159/lopan88/lafoto1_zps74a46d26.jpg[/img]
Gracias de nuevo.
[img:764:1024]http://i931.photobucket.com/albums/ad159/lopan88/lafoto1_zps74a46d26.jpg[/img]
Gracias de nuevo.
Estan por la parte trasera de la placa fotografiada y dime el modelo de la unidad interior y la del conjunto
Hola Lopan
Si realmente el led operation y timer parpadean 5 veces a la vez el fallo es Compressor location detection error. Posiblemente el problema lo tengas en el compresor, en ocasiones quitando la tensión de la máquina “Reset” puede desaparecer el error y funcionar el equipo. En el caso que salga esta avería frecuentemente tendrías que contactar con el Servicio Técnico Oficial Fujitsu de tu zona.
En este enlace podrás localizar los Servicios Técnicos Oficiales de aire acondicionado Fujitsu:
http://www.eurofred.com/secciones/servicio/red.aspx
Espero haberte ayudado.
Si realmente el led operation y timer parpadean 5 veces a la vez el fallo es Compressor location detection error. Posiblemente el problema lo tengas en el compresor, en ocasiones quitando la tensión de la máquina “Reset” puede desaparecer el error y funcionar el equipo. En el caso que salga esta avería frecuentemente tendrías que contactar con el Servicio Técnico Oficial Fujitsu de tu zona.
En este enlace podrás localizar los Servicios Técnicos Oficiales de aire acondicionado Fujitsu:
http://www.eurofred.com/secciones/servicio/red.aspx
Espero haberte ayudado.
Joaquin B. escribió:Hola Lopan
Si realmente el led operation y timer parpadean 5 veces a la vez el fallo es Compressor location detection error. Posiblemente el problema lo tengas en el compresor, en ocasiones quitando la tensión de la máquina “Reset” puede desaparecer el error y funcionar el equipo. En el caso que salga esta avería frecuentemente tendrías que contactar con el Servicio Técnico Oficial Fujitsu de tu zona.
En este enlace podrás localizar los Servicios Técnicos Oficiales de aire acondicionado Fujitsu:
http://www.eurofred.com/secciones/servicio/red.aspx
Espero haberte ayudado.
Ante todo darte las gracias Joaquín, pero si lees mi primer mensaje verás que eso ya lo hice y no dudo de que esa sea la mejor opción, pero la respuesta que me dió a mi el servicio oficial de la zona, previo pago de 80€ por no hacer "nada", tras un buen rato de provocar alarmas y no dar con la que yo tenía, la segunda vez que acudió a casa llamo por teléfono a Fujitsu directamente y ahí le dijeron cual era mi problema, el problema parece que reside en el "Master Control" del compresor y que sustituirlo cuesta otros 500€. Perfecto, yo no soy instalador de equipos de climatización pero si soy instalador electricista y tengo alguna noción de electrónica, así que me gustaría encontrar otra opción antes de pagar esa cantidad de dinero por una placa.
Mi equipo funciona perfectamente en verano, pero al cambiar al invierno me da ese problema, el problema aparece sobretodo cuando la temperatura exterior es bastante baja, ¿a partir de donde? ni idea, sobre los 10ºC, creo.
Es posible que algun componente electronico de la PCB te este dando problemas,porque por sondas lo descarto.
Siempre te sucede lo mismo por las bajas temperaturas?
Has descartado la toma de tierra,respetar el neutro,etc ?
Siempre te sucede lo mismo por las bajas temperaturas?
Has descartado la toma de tierra,respetar el neutro,etc ?