RSA14LCC - ROR14LCC no funciona al iniciar por la mañana

Mensaje por Jordi2013 » 02 Dic 2013 11:18

Hola,

tengo un equipo FUJI RSA14LCC ROR14LCC desde hace 3 años que tengo programado para iniciarse a primera hora por la mañana en invierno, para calentar la vivienda.
Desde hace unas semanas, el equipo se inicia a la hora programada, pero al cabo de muy pocos segundos, la luz de operación (ROJA) se apaga y parpadea la luz de TIMER 5 veces.
La luz roja no se vuelve a encender y la luz de TIMER va haciendo ciclos de 5 parpadeos. Pasados unos minutos (a veces media hora, otras veces al cabo de varias horas), el equipo empieza a funcionar normalmente y sin ningún otro problema hasta que lo paro.

Para mas información.. cuando inicio el sistema por la mañana y ésto pasa, la unidad exterior parece funcionar.. y al empezar a ejercer fuerza el compresor de la unidad exterior... es cuando se para.


No se si puede ser problema del sistema antiescarcha, alguna sonda... o una avería mayor.

Muchas gracias de antemano!!!!

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2013 11:56

Revisa el condensador de arranque del compresor y la sonda exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jordi2013 » 02 Dic 2013 11:59

Muchas gracias por las respuesta.

Lo revisaré!

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 02 Dic 2013 12:02

A la sonda me refiero a la de ambiente exterior,esta por la parte trasera arriba

Para hacer la prueba a la sonda exterior si no tienes medios para medir,cubrela con algun aislamiento termico por la noche y prueba por la mañana o calientala antes de encenderla.( solo para pruebas )
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jordi2013 » 10 Dic 2013 18:58

Hola de nuevo,

siento el retraso en comentaros las pruebas.... explico lo que he hecho:
1) Tapé la sonda, y el resultado es el mismo
2) Desmonté la unidad exterior para limpiar el fondo, la propia sonda y los intercambiadores, y no se ha solucionado nada.
3) He dejado el aire -bomba de calor- encendido por la noche... y he visto que cuando empieza a helar, aunque esté encendido, se para y hace lo que comenté en la descripción del problema (la luz roja se apaga, y la luz del timer parpadea 5 veces).

Cuando empieza a fallar, este ciclo dura unos minutos.... pero entrada la noche, y por la mañana no hay manera de que funcione hasta que sube la temperatura del exterior.

Gracias de nuevo... y saludos!

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2013 19:07

Tendras que medir las sondas para ver si estan dentro de valores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Jordi2013 » 10 Dic 2013 19:11

Que valores debo encontrar?

Gracias de nuevo!!

Mensaje por chispas-gs » 10 Dic 2013 19:20

A 5º 26.88 K
A 10º 20 K
A 15º 16 K
A 20º 12.64 K
http://www.sateinstalaciones.com