Consulta sobre O rings de valvulas

Mensaje por Sergio Spinelli » 19 Feb 2014 00:08

Hola !

Acudo a vosotros ya que estoy dandome la cabeza contra la pared, paso lo siguiente. El Split que tengo (usa R22) anteriormente le habia cambiado los O rings originales ya que perdia gas por ellos donde esta la valvula para abrir y cerrar con la llave allen. Pasaron dos meses y comenzo a perder gas. Hoy lo revise y descubri que la valvula de alta, el O ring estaba como si hubiese explotado. :cry: Yo el que le puse es uno color verde, me lo vendieron en una casa de aire acondicionado pero para automotor, el original de fabrica era negro. Puede que le haya puesto un O ring no compatible con R22 ?. :shock: Desde ya muchisimas gracias. Saludos :P

Mensaje por chispas-gs » 19 Feb 2014 08:51

Creo que te refieres a que la valvula de servicio te perdia y pusiste una junta de goma en el tapon por donde se accede para abrirla o cerrarla.

Eso al final aumenta tanto la presion en ese espacio que salta la tapeta del tapon y deja la rosca.La solucion definitiva es cambiar la valvula de servicio

Otras soluciones sin garantia:

Teflon liquido en el interior del reten de la valvula de servicio
Apretar un poco la valvula hasta que no pierda y sellar el tapon