modificación de split de frio a frio-calor

Mensaje por elruso917 » 04 Jun 2014 00:47

Hola a todos los colegas, tengo un problema. estoy realizando una modificacion de un splits a frio-calor, en la cual he cambiado la placa original por una QD-u05 universal, y se me presenta el problema que la turbina gira a muy pocas vueltas, teniendo el capacitor nuevo de 1,5 mF y chequeado que estuviera bien conectado. ¿que puede ser? He puesto otra placa ytambien hace lo mismo. Voy a intentar poner el capacitor original de la placa vieja.
Alquien puede darme una orientacion. gracias

Mensaje por chispas-gs » 04 Jun 2014 07:28

Que valor es el condensador original?

El motor es el mismo que antes por lo que su condensador tendrá que ser el mismo

Las mayoría de las placas universales dan tensión al ventilador sin condensador porque desconocen el valor del mismo y asi es mejor y no fallan,dejando el condensador que tuviesen,es lógico

Si el equipo era solo frió y vas a transformarlo a frió y calor como has pensado realizar el expansionado y anti retorno ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por elruso917 » 05 Jun 2014 01:37

gracias amigo por responder, ya encontre problema tenia mal conectados el cable de comun de las bobinas.
el cambio a frio calor es sencillo, es un mini splits de 3000 kcal. se agrega valvula inversora de 4 vias, cambio de placa electronica y presostato para controlar el ventilador externo en modo calor.

saludos

Mensaje por chispas-gs » 05 Jun 2014 07:28

Si, lo se, y que hacemos con la expansion ?

Si no la tocas mide las presiones y en modo frio y calor y me cuentas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por elruso917 » 06 Jun 2014 00:50

hola, me podes decir cuales son las consecuencias de no tocar la expansion?. eso no me lo explicaron en el curso, solo dijeron que con el presostato 350-250 compenzamos la carga de calor. yo ya modifique uno (mio) y anda bien, calienta lindo y la presion cuando llega a 350 , apaga el ventilador y baja un poco , ciclando, en modo frio no lo probe. evidentemente me falta saber alguna cosa, me gustaria saber , ya que le estoy modificando uno a un amigo. gracias

la expansion es por capilar, y con R22.

Mensaje por chispas-gs » 06 Jun 2014 07:19

El sentido del refrigerante no es el mismo en modo frio que en modo calor,tiene que tener una expansión con válvula anti retorno

Como el de la fotografía:

https://www.google.es/search?q=valvula+ ... B404%3B405

Si va en un sentido expansiona y si va al contrario cierra la valvula

Pero mide las presiones antes de nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por elruso917 » 11 Jun 2014 01:36

amigo, creo que no entiendo, porque siempre que pasa de un medio con presion a otro de baja, expansiona,. donde habria que poner la valvula antirretorno y que evita? cuando me retorna refrigerante,? porque mientras marche el compresor pasa por el evaporador y expansiona despues del capilar en la condensadora (modo calor), solo cuando lo apago se siente un fhsssss, calculo que te referis eso . cuando deja de comprimir.

Mensaje por chispas-gs » 11 Jun 2014 07:34

Revisa los esquemas de un circuito frigorífico con válvula reversible y sin ella y dime las diferencias

No es lo mismo un circuito diseñado para tal fin que las modificaciones posteriores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder