Buenas.
Tengo un pequeño dilema a la hora de colocar las rejillas de retorno en el salón y dos habitaciones.
No se si en caso de ubicarlas en el techo de la habitación se dirigiría correctamente del plenum hasta la máquina, dado que he comprobado que la altura de la zona del pasillo y entrada a las habitaciones es menor.
Por ello tengo la duda si estarán conectadas por el techo las dos alturas.
Como soy consciente de que la explicación deja mucho que desear y no soy ningún experto ni de lejos, os dejo una foto a para que sea vea más claro la disposición a la que me refiero:
¿Podría colocar la rejilla en la zona B o únicamente en la zona A?.
Salu2.
P.D. Seleccionar sobre la foto con el botón derecho "ver imagen" para verla completamente.
Dónde colocar rejilla de retorno
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Lo mas alejada de la rejilla impulsora en distancia y en altura para evitar un by-pass
Ejemplo rejilla impulsion en la esquina de la habitación y retorno en la parte inferior de la puerta
Ejemplo rejilla impulsion en la esquina de la habitación y retorno en la parte inferior de la puerta
chispas-gs, entiendo entonces que la zona del techo de la habitación está comunicada con el resto del piso pudiendo así poner ahí las rejillas??.
La de impulsión no es problema porque tal como se ve en la foto, ya está colocada.
Salu2.
La de impulsión no es problema porque tal como se ve en la foto, ya está colocada.
Salu2.
Se supone que si,pero hay de todo
Las rejillas de retorno normalmente se ponen de dos formas:
1º- Una por cada rejilla de impulsión lo más separadas posibles lógicamente.
2º- colocar una o dos rejillas de 60x30 mas o menos en el pasillo, una de ellas incluso puede hacer las veces de registro para la máquina interior si esta fuera colocada en algún tipo de recibidor o similar.
Un saludo.
1º- Una por cada rejilla de impulsión lo más separadas posibles lógicamente.
2º- colocar una o dos rejillas de 60x30 mas o menos en el pasillo, una de ellas incluso puede hacer las veces de registro para la máquina interior si esta fuera colocada en algún tipo de recibidor o similar.
Un saludo.
También puede estar conducido aunque en viviendas esta permitido el retorno a plenum que seria conveniente revisar los espacios que han dejado
La medida de las rejillas dependerá del volumen de aire.
La medida de las rejillas dependerá del volumen de aire.