AVERIA MITSUBISHI SRK-35ZC
Hola a todos; Necesito consejo y ayuda para comprobar y reparar el error que me indica: RUN encendido fijo y TIMER parpadea 2 veces.
La solucion según la tabla es;
- Transformador de potencia roto, conductor de compresor roto.
- Conductor de sensor de tubo de descarga roto, malas conexiones del conector.
- Bloqueo de compresor.
También he de incluir que al conectar el aire hacerlo dos o mas veces se salta el limitador (5 A) independiente que le puse.
He desmontado el equipo y a simple vista se ve todo correcto.
Como me puedo comprobar cual es el fallo.
Si esta alguna de estas piezas rotas porque al volver a conectarlo funciona bien unos minutos.
Gracias a todos.
Manuel
La solucion según la tabla es;
- Transformador de potencia roto, conductor de compresor roto.
- Conductor de sensor de tubo de descarga roto, malas conexiones del conector.
- Bloqueo de compresor.
También he de incluir que al conectar el aire hacerlo dos o mas veces se salta el limitador (5 A) independiente que le puse.
He desmontado el equipo y a simple vista se ve todo correcto.
Como me puedo comprobar cual es el fallo.
Si esta alguna de estas piezas rotas porque al volver a conectarlo funciona bien unos minutos.
Gracias a todos.
Manuel
Si sumas bloqueo del compresor y que te salta la protección de 5 amp ( que lo veo pequeña ) que tienes ?
Revisa el condensador de arranque del compresor
Eres usuario,técnico o instalador ?
Revisa el condensador de arranque del compresor
Eres usuario,técnico o instalador ?
Hola. Perdon por repetir las consultas. Me lie al hacerlas.
Soy usuario.
No comprendo bien la pregunta, la proteccion de 5 amp. la puse a la vez que el aire hace ya unos años.
Jamás a fallado. Entiendo que pueda ser pequeña sobre todo en el arranque pero siempre aguanto bien.
De todas formas eso solo ocurre a la 2 o 3 vez que falla y espero los 3 minutos de rearme.
Comprobare el condensador del compresor, pero si esta averiado como puede arrancar y funcionar unos minutos.
Si esta roto no deberia arrancar?
Gracias.
Soy usuario.
No comprendo bien la pregunta, la proteccion de 5 amp. la puse a la vez que el aire hace ya unos años.
Jamás a fallado. Entiendo que pueda ser pequeña sobre todo en el arranque pero siempre aguanto bien.
De todas formas eso solo ocurre a la 2 o 3 vez que falla y espero los 3 minutos de rearme.
Comprobare el condensador del compresor, pero si esta averiado como puede arrancar y funcionar unos minutos.
Si esta roto no deberia arrancar?
Gracias.
No es tan fácil como preguntas
Digo: que puede ser no que lo sea,hay que medirlo,depende de la tensión del suministro,etc
Si no me das datos no te puedo dar un diagnostico correcto
Ponte en contacto con un técnico competente,porque si te digo que midas con un capacimetro el condensador o mide presión con manómetros o consumo con pinza amperimetrica no podrás
Digo: que puede ser no que lo sea,hay que medirlo,depende de la tensión del suministro,etc
Si no me das datos no te puedo dar un diagnostico correcto
Ponte en contacto con un técnico competente,porque si te digo que midas con un capacimetro el condensador o mide presión con manómetros o consumo con pinza amperimetrica no podrás
Hola el problema es que no conozco a nadie y estoy en un pueblo un tanto alejado de la ayuda.
Lógicamente uno intenta reparar algunas cosas para poder ahorrar algo ya que ahora no sobra.
El medir la capacidades e intensidades si puedo hacerlo, pero no tengo manometros.
Sobre el condensador he buscado y este modelo no tiene le tipico condensador sujeto a la caja.
El compresor se conecta directamente al circuito impreso y de hay entra a unos transistores de potencia.
Estos seguidamente se conectan a 3 condensadores conectados en palalelo de 560 microfaradios.
Crees que si compruebo los 3 condensadores podrá ser la averia.
Aunque no tengo muchos conocimientos en esto te agradezco la paciencia y el esfuerzo y dedicacion que haces.
Gracias.
Lógicamente uno intenta reparar algunas cosas para poder ahorrar algo ya que ahora no sobra.
El medir la capacidades e intensidades si puedo hacerlo, pero no tengo manometros.
Sobre el condensador he buscado y este modelo no tiene le tipico condensador sujeto a la caja.
El compresor se conecta directamente al circuito impreso y de hay entra a unos transistores de potencia.
Estos seguidamente se conectan a 3 condensadores conectados en palalelo de 560 microfaradios.
Crees que si compruebo los 3 condensadores podrá ser la averia.
Aunque no tengo muchos conocimientos en esto te agradezco la paciencia y el esfuerzo y dedicacion que haces.
Gracias.
Es un climatizador Inverter,por lo que no lleva condensador de arranque para el compresor
La has dejado sin tensión durante 10 min ?
La has dejado sin tensión durante 10 min ?
Si lo he dejado desconectado varias veces sin tension, y el fallo continua igual.
Al pasar ese tiempo arranca normalmente, dando frio bien y todo correcto, pero pasado unos minutos se repite el problema.
He sacado el circuito impreso y ha simple vista todo esta correcto.
Alguna idea de que piezas puedo comprobar primero?
Gracias.
Intentare encontrar algún medidor de presion para poder aportar mas datos.
Al pasar ese tiempo arranca normalmente, dando frio bien y todo correcto, pero pasado unos minutos se repite el problema.
He sacado el circuito impreso y ha simple vista todo esta correcto.
Alguna idea de que piezas puedo comprobar primero?
Gracias.
Intentare encontrar algún medidor de presion para poder aportar mas datos.
Como están los leds de la unidad exterior ?
Hola la verdad es que no he llegado ha ver ningun leds ni encendido ni apagado.
La unidad exterior esta colocada a 5 cms. del techo y si estan en la placa de circuito que esta sacada no hay.
En ningún otro punto he visto leds.
La unidad exterior esta colocada a 5 cms. del techo y si estan en la placa de circuito que esta sacada no hay.
En ningún otro punto he visto leds.
Revisa el intercambiador exterior ( ventilador,bateria limpia,etc )