Hola,
Des de hoy mi A.C por conductos no arranca, salta el magnetotérmico inmediatamente que intenta arrancar el compresor, durante un segundo hace un ruido como de intento arranque y salta.
Pensado que tocaba cambiarlo (20A) he ido a comprar uno y nada, lo mismo, también he probado uno que tenia por casa que sabia que funcionaba de 25A.
Al activar el aire en el panel de la pared se enciende el ventilador interior y echa aire normal.
¿Todo pinta a fallo de compresor, no?
Se agradecen opiniones que pueda probar antes de llamar al técnico.
PD: Tenéis algún técnico de confianza en la zona de barcelona - baix llobregat?
Gracias.
Salta el magnetotérmico y es nuevo
Vuelve a poner su térmico y revisa el condensador de arranque del compresor
Cada intento de arranque del compresor estas acortando su vida considerablemente
Cada intento de arranque del compresor estas acortando su vida considerablemente
Gracias por tu respuesta, intentaré eso
Si no tienes capacimetro para medirlo sustituyelo
Sustituido y funcionando !!
De paso he solucionado un problema que me apareció hace un año aproximadamente y ya comenté en otro hilo aunque no fue resuelto :
Comentaba que la maquina había perdido rendimiento y que ya no enfriaba /calentaba como antes.
Pues bien resulta que mi maquina lleva dos compresores y por lo tanto dos condensadores de arranque, cambiados los dos, tengo la temperatura como cuando era nuevo ! ( he estado un año funcionando con 1 compresor de los dos que lleva)
Lo gracioso es que por aquel entonces vino el técnico dos veces y me decía que la maquina estaría desgastada y tocaba cambiarla...
Muchas gracias por tu ayuda chispas-gs.
De paso he solucionado un problema que me apareció hace un año aproximadamente y ya comenté en otro hilo aunque no fue resuelto :
Comentaba que la maquina había perdido rendimiento y que ya no enfriaba /calentaba como antes.
Pues bien resulta que mi maquina lleva dos compresores y por lo tanto dos condensadores de arranque, cambiados los dos, tengo la temperatura como cuando era nuevo ! ( he estado un año funcionando con 1 compresor de los dos que lleva)
Lo gracioso es que por aquel entonces vino el técnico dos veces y me decía que la maquina estaría desgastada y tocaba cambiarla...
Muchas gracias por tu ayuda chispas-gs.
De nada