Mensaje por elguaro40 » 26 Jul 2014 18:34

:D buenas a todos, mi problema es el siguiente, estaba reparando mi aire split de 12 mil btu, 220 v, con refrigerante R22,porque tenia una averia...corte, solde e hize el vacio correspondiente, luego empece a cargar el refrigerante R22, y cuando estaba en ese proceso algo dio chispas en el cajon cerca del motor-ventilador de la condensadora y tube que desconectar y desarmar para revisar que habia sido eso, pues fue el ventilador que se quemó...mi pregunta es que pudo haber sido el causante de esta falla???porque susedio esto???saludos y gracias de antemano! :D

Mensaje por El Rodrigo » 28 Jul 2014 00:07

recapitulando: 1.- reparaste la fuga con una antorcha y soldadura
2.- comprobaste que no hubiera fugas
3.- procediste a hacer vacio al sistema
4.- terminaste haciendo el vacio y conectaste la botella de gas a fin de empezar a cargar el sistema con r22 y acto seguido encendiste el equipo para completar la carga
5.- hay chispas y te das cuenta que se quemo el motorventilador de la condensador.
muy bien:
los motores electricos en un aire acondicionado (y en cualquier aparato) "pueden quemarse":
a) por sobrecalentamiento por alto voltaje
b) por tener un capacitor de mayor capacitancia (microfaradios)
c) por cortocircuito en el devanado.
nada que ver directamente con la reparacion de tu fuga. revisa el cableado y sustituye tu motor y adelante que de esas experiencias se nutren estos foros. atte El Rodrigo The Kid

Mensaje por chispas-gs » 28 Jul 2014 08:31

Y por el calor del soplete,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos