Calculo dimenciones conducto

Mensaje por Adrian De Conti » 20 Oct 2014 13:41

Buen día.

Acudo al foro ya que depues de tanto investigar no he podido llegar a un resultado con respecto al calculo de las dimensiones de un conducto para aire.

Tengo que trasladar 1200m3/h de aire por medio de un conducto de sección circular a un máximo de 11m/seg hasta la unidad de tratamiento de aire a 7 Mts de distancia con 3 codos a 90°.

¿Cuál seria el diámetro apropiado del conducto que requiero?

Yo lo realice un calculo en relación a información que encontré en internet pero no estoy seguro de si es correcto ya que el resultado fue de un conducto de 1,8 mts2 de sección.


Espero puedan ayudarme.

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 20 Oct 2014 13:49

Como complemento a lo que los expertos en la materia te digan yo veo dos cosas:

NO instalaría codos,si no curvas ( o si es posible las evitaría )

Para esa distancia respetaría las medidas iniciales de la UTA o boca impulsora
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Julian » 20 Oct 2014 21:14

La sección para esa velocidad es 0,03 m2 (20 cm diámetro )

Mensaje por Adrian De Conti » 21 Oct 2014 16:02

Buenos días.

Julián, podrían enseñarme como realizaste el calculo? Así aprendo el método.



Desde ya mas que agradecido con la ayuda que me están dando. Saludos

Mensaje por Julian » 21 Oct 2014 21:10

Caudal (m3/s) = velocidad (m/s) * sección (m2)
Saludos

Mensaje por chispas-gs » 22 Oct 2014 08:01

Con la formula que facilita Julian ya me acuerdo

Habría que pasar las horas a segundos ( m3/h a m3/s que seria :3600 )

Después seria: sección m2=m3/s dividido entre m/s

Esto daria 0.33m3 : 11 que da 0.03 m2,y su raiz cuadrada 0.17 m al coger su inmediata superior normalizada daría 20 cm

Es que hace mucho tiempo que no cojo las matemáticas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Adrian De Conti » 22 Oct 2014 15:47

Muchas gracias a todos por la ayuda que me dieron y por enseñarme como calcular el diámetro necesario de un conducto.

Saludos

Mensaje por chispas-gs » 22 Oct 2014 17:12

De nada,a Julian por recordarmela y a ti por agradecerlo y cerrar el tema
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos