Avería climatizador LG multisplit Inverter bomba de calor
Hola,
Compramos un climatizador LG modelo FM 19 AH UEO tipo multisplit hace unos años.
De repente han dejado de funcionar los dos aparatos interiores, que tenemos y que van al mismo aparato exterior. Parpadean la luz verde de encendido y apagado con la luz roja de modo sleep (estrellita).
¿A qué puede ser debido? ¿Cómo se puede arreglar?
Saludos
Compramos un climatizador LG modelo FM 19 AH UEO tipo multisplit hace unos años.
De repente han dejado de funcionar los dos aparatos interiores, que tenemos y que van al mismo aparato exterior. Parpadean la luz verde de encendido y apagado con la luz roja de modo sleep (estrellita).
¿A qué puede ser debido? ¿Cómo se puede arreglar?
Saludos
Cuantos parpadeos,color y simbolo ?
Le has echo un reset ?
Le has echo un reset ?
En el aparato interior no hay ningún botón de reset ni dentro ni fuera de la tapa.
Hemos dado al reset del mando, pero sigue pasando lo mismo.
Parpadean la luz verde y la roja: dos veces la roja (estrellita sleep) y una vez la verde (encendido / apagado) incluso cuando están apagados los aparatos.
Hemos dado al reset del mando, pero sigue pasando lo mismo.
Parpadean la luz verde y la roja: dos veces la roja (estrellita sleep) y una vez la verde (encendido / apagado) incluso cuando están apagados los aparatos.
Por favor necesitamos saber algo lo antes posible.
Gracias.
Gracias.
sol escribió:En el aparato interior no hay ningún botón de reset ni dentro ni fuera de la tapa.
Hemos dado al reset del mando, pero sigue pasando lo mismo.
Parpadean la luz verde y la roja: dos veces la roja (estrellita sleep) y una vez la verde (encendido / apagado) incluso cuando están apagados los aparatos.
El reset es dejarla sin tension durante 15 minutos
Error 21 :
Pico de tensión DC
• Sobreintensidad instantánea en las fases U,V,W:
- Compresor bloqueado
- Una conexión erronea en U,V,W
• Condiciones de sobrecarga:
- Sobrecarga de refrigerante
- Esceso en la longitud de la tubería
• Falta de aislamiento del compresor
• Sobreintensidad instantánea
• Corriente sobrepasada
• Escaso aislamiento de IPM
Error 21 :
Pico de tensión DC
• Sobreintensidad instantánea en las fases U,V,W:
- Compresor bloqueado
- Una conexión erronea en U,V,W
• Condiciones de sobrecarga:
- Sobrecarga de refrigerante
- Esceso en la longitud de la tubería
• Falta de aislamiento del compresor
• Sobreintensidad instantánea
• Corriente sobrepasada
• Escaso aislamiento de IPM
ok, gracias.
De nada