mangeras r22

Mensaje por elfonta » 13 Jun 2008 20:54

se puede cargar gas r22 con manometros y mangeras del 407

Mensaje por WebMaSTER » 13 Jun 2008 23:28

Hola, te he borrado el otro mensaje, no se pueden duplicar. Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado

Mensaje por hola » 22 Jun 2008 13:08

si se te ocurra hacer eso, cada gas lleva aceites diferentes, como mezcles aceites se te hara un tapon en los capilares. lo que si se puede hacer es usar mangueras de cualquier tipo, siempre que se adapten al obus, para hacer vacio.

Mensaje por fgutierrez » 06 Ago 2008 12:34

elfonta escribió:se puede cargar gas r22 con manometros y mangeras del 407


Colega: Ningún problema,los residuos de aceite mineral que disponga la manguera del R-22 son tanpequeños que no afectaría al sistema, si bien en descargo del compañero que ha asegurado otra cosa, te diré que lo conveniente es usar una maguera para cada cosa, por si tienes residuos que de todas formas no son excesivamente buenos para el POE, pero en general...NINGÚN PROBLEMA.
saludos fugtierrez
Saludos fgutierrez

Responder