mangeras r22
se puede cargar gas r22 con manometros y mangeras del 407
Hola, te he borrado el otro mensaje, no se pueden duplicar. Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado
si se te ocurra hacer eso, cada gas lleva aceites diferentes, como mezcles aceites se te hara un tapon en los capilares. lo que si se puede hacer es usar mangueras de cualquier tipo, siempre que se adapten al obus, para hacer vacio.
elfonta escribió:se puede cargar gas r22 con manometros y mangeras del 407
Colega: Ningún problema,los residuos de aceite mineral que disponga la manguera del R-22 son tanpequeños que no afectaría al sistema, si bien en descargo del compañero que ha asegurado otra cosa, te diré que lo conveniente es usar una maguera para cada cosa, por si tienes residuos que de todas formas no son excesivamente buenos para el POE, pero en general...NINGÚN PROBLEMA.
saludos fugtierrez
Saludos fgutierrez