Hielo en unidad interior

Mensaje por Juan_aires » 08 Ene 2015 16:52

Buen dia colegas este aire de 3000 frigorias sigue formando hielo en unidad interior lo hizo en 17 grados con temperatura ambiente de 26 estuvo trabajando por una hora y la clienta lo subio luego a 24. pierde agua ya que se forma una capa de hielo y el desagote no llega a evacuarlo.
LIMPIOS FILTROS
VULOMEN DE GAS aparentemente correcto
Equipo con 4 años de instalacion caños empotrados en pared.
Sugerencias?

Mensaje por chispas-gs » 08 Ene 2015 18:52

VULOMEN DE GAS aparentemente correcto????????

Facilita bastante mas datos,para empezar presiones y tipo de refrigerante

Posiblemente le falte refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Juan_aires » 09 Ene 2015 15:17

La verdad como es una amiga y me quedaba cerca fui sin herramientas de medicion, tratare la proxima vez de tener una lectura mas correcta de la situacion! gracias por contestar!

Mensaje por chispas-gs » 09 Ene 2015 16:57

De nada

Aunque no se tengan herramientas si ves que esta expansionando desde la ue y no riega bien la ui sabes que posiblemente le falte refrigerante

Ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Juan_aires » 13 Ene 2015 17:52

Gracias por tu colaboracion , le faltaba gas y detecte una fuga. Embase el gas restante pestañe nuevamente e hice una carga parcial, resultado el aire funciona correctamente y sin fugas.

GRACIAS

Mensaje por chispas-gs » 13 Ene 2015 17:54

Me alegro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder