compresor que se congela

Mensaje por alejo461@gmail.com » 19 Ene 2015 17:04

hola buenas tardes tengo un compresor que cuando lo pongo en frio se me congela toda la parte trasera de la maquina en cuestion de 20 minutos alguien me podria decir por que le puede pasar esto ala maquina gracias

Mensaje por chispas-gs » 19 Ene 2015 17:34

Puedes especificar mas?

Cuando la pones en modo frío se congela la exterior o interior ?

Eres usuario,tecnico o instalador ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por alejo461@gmail.com » 19 Ene 2015 19:22

hola soy instalador el problema es que es una zona que hace bastante frio cono unos 6 o 7 grados y cuando la pongo en frio va bien ningún problema pero cuando la pongo en modo calor se empieza hacerse una capa de nieve en las rejillas de la maquina de afuera hasta quedar totalmente ciegas hasta quedar totalmente la pongo nuevamente en frio y se descogela en segundos pero en cuanto la pongo en calor al momento se cubre otra vez de nieve

Mensaje por chispas-gs » 20 Ene 2015 07:46

Eso le pasa a todos los climatizadores en modo bomba de calor,cuanto mas frío y humedad relativa mas alta sea mayor sera esa escarcha

Dependiendo del tipo de maquina y a través de sondas ella sola realiza desescarches,claro que los climatizadores de muy baja calidad no los hace ( algunos )

Revisa las presiones en frío y calor,consumos e historial del equipo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder