MITSUBISHI ELECTRIC PEFY-P40VMS1-E

Mensaje por joselmarisa » 15 May 2015 10:46

Hola buenos días soy técnico de aire acondicionado,esta unidad interior echa el aire a 0 grados en la impulsion cuando debería reducir el salto térmico al pedir menor demanda. ¿Que puede estar ocurriendo o fallando. La unidad exterior es mod.PUMY-P125YHMA y pertenece aun sistema multi-split a dos tubos.

Mensaje por el niño » 17 May 2015 09:26

Debes tener la VEE (valvula expansion electronica) bloqueada.

Resetea los equipos, y si te sigue pasando deberas cambiarla.

Salu2

Mensaje por joselmarisa » 17 May 2015 22:51

Hola buenas noches gracias por tu respuesta.tengo otra unidad igual en otro despacho voy a comprobar como funciona y el valor de las resistencias de las sondas, pero me temo que sera la válvula de expansión.
Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 18 May 2015 08:45

Que salto térmico tienes ?

Todas las interiores tienen el mismo síntoma ?

Que presiones tienes de alta y baja a máxima potencia ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por joselmarisa » 18 May 2015 22:49

Hola buenas noches,hoy he estado comprobando otra unidad de similares caracteristicas, y he comprobado que el salto termico disminuye al pedir menos demanda de temperatura. Tambien he comprobado que los bobinados de la VEE miden cvcorrectamente (150 oh +-10%).y que la resistencia de las sondas tanto de temperatura, COMO DE GAS Y DE LIQUIDO ESTAN EN 5.8 OH,mañana comprobare las medidas en la unidad que me da fallo.
Ya os contare.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.

Mensaje por chispas-gs » 19 May 2015 07:21

Posiblemente no tengas avería alguna,salvo por la posible falta de refrigerante,revisala
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 19 May 2015 20:31

Por que falta de refrigerante cuando impulso el aire tan frió y no se me congela el tubo de aspiración?

Mensaje por chispas-gs » 20 May 2015 10:48

Si se congela la aspiración o retorno es porque no hay salto térmico o es muy bajo en el intercambiador

Por falta de refrigerante se empieza a congelar la linea de liquido desde la unidad exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por joselmarisa » 20 May 2015 23:05

Hola buenas noches después de comprobar todos los parámetros de las sondas y de VEE hemos decidido que puede ser un error en la comunicación . en caso de tener que desmontar la VEE¿ esta va soldada o roscada?
Gracias.cualquier cambio que ocurra os mantendré informados.
Un saludo.

Mensaje por chispas-gs » 21 May 2015 07:18

En tu caso soldada

Has medido su bobina?

Estas seguro de que el fallo esta hay ?

Primero diagnostico y después reparacion
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder