Buenas,tengo un problemilla con un aire acondicionado de 9000 frigorias marca Season,no funciona el ventilador de la unidad interior,he estado comprobando y no consigo echarlo a andar,de la placa sale 220v directo al ventilador pero no arranca,el condensador esta bueno y me queda la opcion de que este quemado.
Tambien me huele que puede ser algo de la tarjeta de la unidad interior ya que midiendo entre el comun y cualquiera de las 3 velocidades me da 220v y no se si eso es asi o tiene que salir 220v entre el comun y una de las velocidades.
Si alguien me pudiera contestar se lo agradeceria
Un saludo
Gracias
ventilador unidad interior
Te da esas tensiones porque tienes el motor conectado y por retorno de las bobinas te lo mide,desconectalo y mide tensión y prueba a conectarle una carga en sustitución del motor
Revisa el cableado
Mide el condensador con un capacimetro
Revisa la protección térmica del motor
Etc
Revisa el cableado
Mide el condensador con un capacimetro
Revisa la protección térmica del motor
Etc