ventilador unidad interior

Mensaje por chacon » 08 Ago 2015 13:58

Buenas,tengo un problemilla con un aire acondicionado de 9000 frigorias marca Season,no funciona el ventilador de la unidad interior,he estado comprobando y no consigo echarlo a andar,de la placa sale 220v directo al ventilador pero no arranca,el condensador esta bueno y me queda la opcion de que este quemado.
Tambien me huele que puede ser algo de la tarjeta de la unidad interior ya que midiendo entre el comun y cualquiera de las 3 velocidades me da 220v y no se si eso es asi o tiene que salir 220v entre el comun y una de las velocidades.
Si alguien me pudiera contestar se lo agradeceria

Un saludo

Gracias

Mensaje por chispas-gs » 10 Sep 2015 12:40

Te da esas tensiones porque tienes el motor conectado y por retorno de las bobinas te lo mide,desconectalo y mide tensión y prueba a conectarle una carga en sustitución del motor

Revisa el cableado

Mide el condensador con un capacimetro

Revisa la protección térmica del motor

Etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos