Presion de alta no estable.

Mensaje por Lbeltreg » 15 Oct 2015 13:35

Hola a todos
Tengo un aire central goodman
Esta usando refigerante MO99 R438A el tanque es de ColoR azul. Es casi lo mismo que él R22

Bueno el Punto es que la presion en el lado de succion se mantiene estable y del lado de alta presion sube y baja constantemente.


Cuando llega a 50psi del lado de baja en el lado de alta llega a 210 y en este Punto comienza a subir y bajar sube has 280 y baja de nuevo.

Le hice un matenimiento general le hice un buen vacios y puse un refigerante pensando que tenia no condensables en el sistema pero sigue y se congela en algunos ocaciones.

Alguien que me pueda ayudar gracias

Mensaje por chispas-gs » 15 Oct 2015 18:45

Están bien los intercambiadores ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 15 Oct 2015 20:15

Cuando hablas de intercambiadores te refieres al coil del evaporator y condensador. Estan como nuevo no tienen liqueo

Y le puse el piston que lleva la maquina goodman que de 65.

Mensaje por chispas-gs » 16 Oct 2015 07:22

No le entiendo

Ha revisado que no varíe los consumos,velocidades,etc de los ventiladores,etc ?

Ha revisado que estén limpios ?

En modo bomba de calor tambien lo hace ?

A que se refiere con Piston ?

Que tipo de Climatizadora es ?

Varían mucho las temperaturas en el exterior junto a la condensadora o tiene cerca fuentes de calor ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder