Bomba de calor solo arranca con botón de test.

Mensaje por jumapra » 14 Dic 2015 20:03

Muy buenas tengo una máquina de carrefour de 12000 BTU y en modo frio arranca de vicio incluso en invierno que la engaño con un secador el problema es en modo calefacción que le doy al mando arranca el split pero el compresor ni el ventilador ni incluso la válvula de 4 vías cambia , ahora bien le doy al botón que tiene la consola y a los tres minutos arranca su secuencia normal y da buen calorcito , pero al cabo de un tiempo para y nada , y con el mando en modo calor nada.¿Puede ser la sonda ambiente que esté fallando?

Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2015 20:29

O la sonda de bateria

5 K a 25º

Es una FCS 12000 CH ?

Con el auxiliar te mantiene la temperatura por defecto,25º
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Invitado » 14 Dic 2015 21:57

Si es ese modelo , cuando pueda mido las dos pero la de la batería no era sobre 15 kohm y la de ambiente entre 4 y 6 ?

no es por ponerte en duda y muchas gracias por responder ya contaré algo.

Mensaje por chispas-gs » 15 Dic 2015 07:22

No

5K a 25º las dos.Confirmado.Acabo de medir las dos a 18º y miden 7 K

Pasame tu correo por privado y te mando las tablas de temperaturas ( info@sateinstalaciones.com )

Las conozco muy bien,fui sat oficial
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por jumapra » 21 Dic 2015 12:36

Todo solucionado era la sonda de la bateria que estaba estropeada ,marca 0.5 komh ,se colocó una nueva y marchando .

Muchas gracias por la información.

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2015 20:01

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos