¿Esta máquina es suficiente para mi piso?

Mensaje por gizmo » 08 Jul 2008 20:11

Hola a todos/as

me he comprado un piso nuevo y el mismo constructor me ha pasado presupuesto para el aire acondicionado (la máquina y el montaje, ya que el piso tiene los conductos con la pre-instalación preparada).

Me ha pasado el Fujitsu General ACY-80Ui que tiene 7.310 de frío y 8.600 para calor, con tecnología inverter.

Mi pregunta es; ¿es suficiente esta máquina para enfriar un piso de 97 metros útiles?, yo es que no sé pero creo que se me va a quedar algo corta.

Ah por cierto, vivo en Valencia.

Un saludo y muchas gracias

Mensaje por miguelon35 » 25 Jul 2008 19:10

con ese modelo de sobra. ese equipo sale en aprox. 2800eur+iva. inst incluida en el precio. ers un
a potente maquina :lol:
venta e instalaciones. malaga

Mensaje por LOS Nº1 DEL AIRE » 27 Jul 2008 20:09

es muy justo, te recomiendo mas de 8.500 frigorias en frio. el problema si pones esa maquina, va a demorar mucho en llegar a la temperatura que quieras. consecuencias: el consumo electrico es mas elevado, al tiempo se fatiga el compresor. un consejo, fijate el diametro de las tuberias que tienes en la preinstalacion. tienen que ser iguales a la maquina que vayas a poner. si no vas a perder rendimiento. y mira los metros de tuberia que hay entre las maquinas, quizas necesites gas adicional.