Congelacion del evaporador en modo calor
Hola a todos, tengo un problema con una bomba de calor. En modo frio me funciona perfectamente Tº impulsion unos 8-9 Cº y una Tº de vaporizacion y de condensacion de unos -4ª y unos 40Cª respectivamente. El problema viene cuando la pongo a funcionar en modo calor, consigo una impulsion de unos 37-38ºC pero a los pocos minutos de empezara funcionar se me empieza a formar hielo en la bateria de la unidad exterior que ahora me esta actuando de evaporador hasta cubrirmela por completo. Exceso de carga no creo que sea. Que opinais? Puede ser que la valvula de expansion me este fallando, incluso la antiretorno? Estoy perdido. Gracias de antemano
Este apartado es para equipos solo frío,pero bueno ya seguimos
Pueden ser varios factores:
Falta de refrigerante ( tienes -4º y no dices salto termico )
Suciedad en el intercambiador exterior
Bajo caudal de aire ( motor,condensador arranque,etc )
Obstrucción salida del aire
Fallo desescarche ( si lo tiene ( sonda,pcb ))
O que no le ocurra nada sino que al ser un modelo antiguo si no lleva este sistema actúa de esa manera
Necesitamos más datos ( presiones,consumos,temperaturas,etc )
Pueden ser varios factores:
Falta de refrigerante ( tienes -4º y no dices salto termico )
Suciedad en el intercambiador exterior
Bajo caudal de aire ( motor,condensador arranque,etc )
Obstrucción salida del aire
Fallo desescarche ( si lo tiene ( sonda,pcb ))
O que no le ocurra nada sino que al ser un modelo antiguo si no lleva este sistema actúa de esa manera
Necesitamos más datos ( presiones,consumos,temperaturas,etc )




