Split Samsung suelta bastante agua

Mensaje por keybyte » 12 Jul 2008 12:42

Hola!

Tengo instalado en casa un sistema 2x1 Samsung.

Los dos split, al apagarlos y habiendo estado funcionando en frio, gotean por la consola.
He observado que el que mas gotea, es el que menos enfria.
El sistema lleva montado unos 4 años, y supongo que necsitara una carga del refrigerante.
El evaporador del que mas gotea, se congela de forma parcial, sobre todo en la parte superior.
Tambien deciros que los desagues tienen la inclinación correcta y no estan bloqueados.
Por lo que he podido leer en otros post, todo esto, puede ser debido a la poca carga del refrigerante, ¿verdad?

Muchas gracias y saludos

Mensaje por los nº1 del aire » 31 Jul 2008 18:44

por lo que cuentas le falta gas. pero lo primero es ver por donde se fue el gas que falta. porque las maquinas no hay que estar recargandolas cada cierto tiempo. te tiene que durar mas de diez años como minimo. hay que comprobar las conexiones de dentro y de fuera, haber si ahi esta la fuga. luego de encontrarla y repararla hacerle un buen vacio al circuito frigorifico y comprobar que no queden fugas. haciendo todo esto, se le puede volver a cargar gas de nuevo con una balanza los kg que lleva de fabrica, que los dice en una etiqueta pegada en la unidad exterior.

Responder