Averia Hiyasu 2x1 exterior HOM-18L2A e interiores HSA12LACM

Mensaje por khristian » 04 Abr 2016 16:40

Buenas tardes,

Tengo un Hiyasu 2×1 modelo unidad exterior HOM-18L2A e interiores HSA12LACM Y HSA09LACM instalados en el 2010 que han dejado de funcionar.

La luz roja (operation) y la verde (timer) parpadean 3 veces a la vez. Luego parpadea la verde (timer) sola 4 veces.

Esta secuencia se va repitiendo aun cuando los aparatos estan apagados. Solo con levantar el diferencial que da tensión y corriente a las máquinas.

Me podrían indicar de que avería se trata y si su reparación es muy costosa o al menos de forma aproximada para hacerme a la idea de si vale la pena hacerlo?

Muchas gracias.

Mensaje por chispas-gs » 05 Abr 2016 13:48

Hace referencia a un fallo de la sonda de temperatura del disipador de las placas electrónicas de la unidad exterior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por khristian » 05 Abr 2016 15:25

Buenas tardes,

Y disculpe mi ignorancia en el tema... pero eso implica un cambio de sonda, de disipador o de placa entera que supongo cambiaría el coste que preguntaba en el mensaje inicial.

Muchas gracias.

Atentamente,

Cristian.

Mensaje por chispas-gs » 05 Abr 2016 16:47

Los codigos de averías son orientativos y es el tecnico el que discrimina

Por experiencia si te puedo decir que suele ser las sondas lo que mas falla

Midela
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos