Estimados Sres.
El motivo del presente correo es para solicitar apoyo técnico frente a
una falla que me ocurrió en un equipo, ANWO Midea modelo MSE-24HRN1.
Soy técnico instalador y atiendo un resinto que cuenta con 4 equipos
Anwo Midea 3 de 24000 BTU y 1 de 18000 BTU Hace unos dias se presento
una falla en uno de los equipos estando funcionando correctamente, a
saber El equipo se detuvo y comenzo a parpadear en forma intermitente
el led de la unidad interior que corresponde a la indicación de
automatico.
Como sabrán estos equipos tienen 4 led en su frente de unidad
interior, operación, timer, def/fan, auto y 1 en su placa de unidad
exterior LED1.
Tengo en mi poder una tabla de fallas de equipos Midea, según la
reacción de los led y me indica que esta falla en particular es, ERROR
de comunicación en unidad interior.
A lo cual revise las lineas de comunicación unidad interior y unidad
exterior y se encontraban bien Igual los sensores de temp. ambiente y
temp evaporador, los que se encuentran bien y reaccionan al cambio de
temperatura, la malla a tierra es correcta y la tensión de
funcionamiento igual es correcta, la diferencia de potencial entre
fase y tierra es de 0.9 v.
Cambie la placa de la unidad interior por otra nueva que compre y no
consigo solucionar el problema.
La falla para ser mas preciso es la siguiente:
Al energizar el equipo y luego de 5 minutos aproximadamente, sin
prenderlo comienza a parpadear intermitente mente la luz del indicador
AUTO. y el equipo no parte ni unidad interior ni exterior. en la placa
de unidad exterior el LED1 a su vez también comienza a parpadear.
Por otro lado si yo energizo el equipo y lo enciendo la unidad
interior parte sin problemas (en frio)por los mismos 5 minutos y luego
se va a falla.
El tiempo de 5 minutos es aproximado ya que no tome tiempo al respecto.
Agradeciendo desde ya su atención y en espera de sus, le saludo atete.
Equipo ANWO modelo MSE-24HRN1
Desconecta el hilo de comunicación y mide tensión en la UI y en la UE
chispas-gs escribió:Desconecta el hilo de comunicación y mide tensión en la UI y en la UE
en placa de Ui 124 V en Placa de Ue 69 v es la misma tención que me arroja el equipo de las mismas características que esta funcionando
Tienes otro equipo igual?
chispas-gs escribió:Tienes otro equipo igual?
si estimado tengo dos equipos iguales uno esta fucionando y el otro tengo que instalarlo pero debo reparar este primero el que tengo que instalar es usado lo habian etirado de otro espacio
Entonces lo tienes mas fácil
Mide tensiones en la UE y cambia la pcb que este mal
Mide tensiones en la UE y cambia la pcb que este mal