Equipo ANWO modelo MSE-24HRN1

Mensaje por dakan » 27 May 2016 16:36

Estimados Sres.
El motivo del presente correo es para solicitar apoyo técnico frente a
una falla que me ocurrió en un equipo, ANWO Midea modelo MSE-24HRN1.
Soy técnico instalador y atiendo un resinto que cuenta con 4 equipos
Anwo Midea 3 de 24000 BTU y 1 de 18000 BTU Hace unos dias se presento
una falla en uno de los equipos estando funcionando correctamente, a
saber El equipo se detuvo y comenzo a parpadear en forma intermitente
el led de la unidad interior que corresponde a la indicación de
automatico.
Como sabrán estos equipos tienen 4 led en su frente de unidad
interior, operación, timer, def/fan, auto y 1 en su placa de unidad
exterior LED1.
Tengo en mi poder una tabla de fallas de equipos Midea, según la
reacción de los led y me indica que esta falla en particular es, ERROR
de comunicación en unidad interior.
A lo cual revise las lineas de comunicación unidad interior y unidad
exterior y se encontraban bien Igual los sensores de temp. ambiente y
temp evaporador, los que se encuentran bien y reaccionan al cambio de
temperatura, la malla a tierra es correcta y la tensión de
funcionamiento igual es correcta, la diferencia de potencial entre
fase y tierra es de 0.9 v.
Cambie la placa de la unidad interior por otra nueva que compre y no
consigo solucionar el problema.

La falla para ser mas preciso es la siguiente:

Al energizar el equipo y luego de 5 minutos aproximadamente, sin
prenderlo comienza a parpadear intermitente mente la luz del indicador
AUTO. y el equipo no parte ni unidad interior ni exterior. en la placa
de unidad exterior el LED1 a su vez también comienza a parpadear.
Por otro lado si yo energizo el equipo y lo enciendo la unidad
interior parte sin problemas (en frio)por los mismos 5 minutos y luego
se va a falla.
El tiempo de 5 minutos es aproximado ya que no tome tiempo al respecto.
Agradeciendo desde ya su atención y en espera de sus, le saludo atete.

Mensaje por chispas-gs » 27 May 2016 17:31

Desconecta el hilo de comunicación y mide tensión en la UI y en la UE
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por dakan » 28 May 2016 14:23

chispas-gs escribió:Desconecta el hilo de comunicación y mide tensión en la UI y en la UE


en placa de Ui 124 V en Placa de Ue 69 v es la misma tención que me arroja el equipo de las mismas características que esta funcionando

Mensaje por chispas-gs » 28 May 2016 16:48

Tienes otro equipo igual?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por dakan » 29 May 2016 18:23

chispas-gs escribió:Tienes otro equipo igual?


si estimado tengo dos equipos iguales uno esta fucionando y el otro tengo que instalarlo pero debo reparar este primero el que tengo que instalar es usado lo habian etirado de otro espacio

Mensaje por chispas-gs » 30 May 2016 07:17

Entonces lo tienes mas fácil

Mide tensiones en la UE y cambia la pcb que este mal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder