¿Es posible acondicionar un despacho sin aire acondicionado

Mensaje por pinfor » 13 Jun 2016 17:23

¿ Es posible acondicionar un despacho de 12 m2 sin aire acondicionado, con la instalación de una rejilla de impulsión colocada en la parte inferior del tabique que lo separa de otro despacho de 16 m2 que está equipado con un split de 3.500 kcal?

Si fuera viable ¿ qué dimensión debería tener la rejilla de impulsión para que tenga efectividad? Normalmente los dos despachos están comunicados con la puerta abierta, salvo cuando hay que atender a los pacientes ( 25% del tiempo está abierta)

Si no fuera lo suficientemente efectivo, como alternativa si coloco el split perpendicular al tabique de tal forma que cada mitad del split bañe cada despacho ¿Sería efectivo ? Cuento que en este caso debería desplazar el split en el encuentro entre la pared y el tabique.

Esperando que un experto me pueda contestar, un saludo cordial

Mensaje por chispas-gs » 17 Jun 2016 08:47

No son viables ninguna de las opciones

Cada dependencia tiene su propia carga térmica,orientación,etc,etc por lo que cada una tiene que tener su climatizacion

Realice un calculo de carga térmica para saber que potencia necesita

Un split de mural tiene como impulsion de aire un tangencial valido solo para pequeñas dependencias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder