split lg. tira aire caliente y aire brisa fresca a la vez
aire acondicionado lg split frio calor. tira aire caliente y aire fresco a la vez muy suave, aunque está al maximo de potencia. está bien la carga de gas y el filtro limpio.
Con los datos que facilita no se puede dar un diagnostico certero
Avise a un tecnico y que le haga una revision y obtendremos mas datos
Avise a un tecnico y que le haga una revision y obtendremos mas datos
Le falta un poco de gas no mucho pero le falta, en modo calor si tienen poco gas no arranca la maquina interior hasta que están los tubos calientes, pero si le falta muy poco arranca pero sale el aire templado y esa es la sensación que sientes de que da calor y frio.
Ponle el manómetro en la baja y mira que estés evaporando por encima de 0 entre 4 y 10 para calor
Ponle el manómetro en la baja y mira que estés evaporando por encima de 0 entre 4 y 10 para calor
EL EJEMPLO NO ES LA MEJOR MANERA DE ENSEÑAR PERO NO HAY OTRA
Como quitar el agua en el sistema de una unidad Inverter
manuelkucante1 escribió:Como quitar el agua en el sistema de una unidad Inverter
Abra un tema nuevo para su caso,este hilo no tiene nada que ver y especifique mas y mejor de donde quiere usted quitar esa agua si es de una bandeja,dentro del circuito frigorífico,etc
Gracias