haier inverter
el problema es un haier inverte de 3000 que mis clientes dicen que esta funcionando en frio y de repente empieza a tirar calor sin haber tocado el mando y con una temperatura de funcionamiento de 24 el equipo tiene 7 años y me han dicho que les pasa desde siempre. cuando fui a ver el problema aparentemente funciona bien. a lo mejor funciona 3 dias bien y luego falla. en calor no les sucede el cambio. gracias por vuestras respuestas ciao
no hace mucho me paso lo mismo con un cliente y es que la sonda de temperatura estaba mal y se paraba el equipo a menor temperatura y lo unico que hacia era tirar aire ambiente.
pero el cliente no habla de aire ambiente sino caliente. gracias
si no es un cambio por interferencias de otro aparato es posible que sea la placa electronica.
sera la placa gracias