Picos de tension
Buenas noches, tengo una maquina de conductos de la marca LG, cuando la arranco en bomba de calor, saca poco aire caliente y cada 30 segundos mas o menos pega un pico de tensión, si consume 8/9 Amperios de normal, en momentos puntuales sube a 20 y pico amperios durante un par de segundos, se nota hasta que baja la intensidad de la luz se baja. Los filtros están limpios, a ver si me podéis decir el porque puede ser.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Lo movemos a averías LG y borramos el otro tema por duplicado.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
El Aire Acondicionado
Facilita mas datos ( modelo,inverter o no,historial,etc )
Eres usuario,tecnico o instalador ?
Hace intentos de arrancar el compresor cuando hace esos excesos de consumos ?
Eres usuario,tecnico o instalador ?
Hace intentos de arrancar el compresor cuando hace esos excesos de consumos ?
Modelo LG UB24NHC (ABNH246HLAC?
SI QUE ES INVERTER
SOY USUARIO PERO TENGO CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD
CUANDO DA LOS PICOS DE TENSION EL COMPRESOR HACE UN RUIDO COMO QUERER ARRANCAR, EL VENTILADOR DEL COMPRESOR SI QUE VA Y AIRE CALIENTE (POCO) SALE POR LOS CONDUCTOS.
SALUDOS Y GRACIAS
SI QUE ES INVERTER
SOY USUARIO PERO TENGO CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD
CUANDO DA LOS PICOS DE TENSION EL COMPRESOR HACE UN RUIDO COMO QUERER ARRANCAR, EL VENTILADOR DEL COMPRESOR SI QUE VA Y AIRE CALIENTE (POCO) SALE POR LOS CONDUCTOS.
SALUDOS Y GRACIAS
No escriba en mayúsculas se lee peor y lo dicen las normas del foro
En modo frío funciona bien ?
Se refiere que cuando va a empezar a modular el compresor no lo llega a hacer ?
Tras varios intentos le llega a dar algun error,tipo CH06 ?
En modo frío funciona bien ?
Se refiere que cuando va a empezar a modular el compresor no lo llega a hacer ?
Tras varios intentos le llega a dar algun error,tipo CH06 ?
En modo frío funciona bien ? No, sale aire fresco pero ni mucho menos frió, porque esta a 18 grados y no se esta fresco en la casa,
Si que en frió no se ve que de picos de tensión, ya que la intensidad de la luz no disminuye. Tengo otro idéntico en la planta de arriba y en mismas condiciones a tope de frió y el ventilador a tope el de arriba que va bien me consume 10A y el de abajo que es el que va mal 4 A no sube.
Se refiere que cuando va a empezar a modular el compresor no lo llega a hacer ? El compresor arranca (o eso creo porque el ventilador gira)
Tras varios intentos le llega a dar algún error,tipo CH06 ? No error no da un error
Saludos y gracias
Si que en frió no se ve que de picos de tensión, ya que la intensidad de la luz no disminuye. Tengo otro idéntico en la planta de arriba y en mismas condiciones a tope de frió y el ventilador a tope el de arriba que va bien me consume 10A y el de abajo que es el que va mal 4 A no sube.
Se refiere que cuando va a empezar a modular el compresor no lo llega a hacer ? El compresor arranca (o eso creo porque el ventilador gira)
Tras varios intentos le llega a dar algún error,tipo CH06 ? No error no da un error
Saludos y gracias
Mida las bobinas y consumo del compresor
El echo de que funcione el ventilador exterior no significa que funcione el compresor
Puede medir presiones de refrigerante ?
El echo de que funcione el ventilador exterior no significa que funcione el compresor
Puede medir presiones de refrigerante ?
No puedo medir presiones del refrigerante, porque es sencillo cambiar un condensador por otro de una maquina a otra, o me aconsejáis comprar uno y probar.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Los compresores inverter no llevan condensador de arranque