Whitetone WTLCD12: error E7 en placa

julian21
Mensajes: 3
Registrado: 01 Jun 2016 21:12

Mensaje por julian21 » 01 Jun 2016 21:24

Buenas!

Tengo un split 1x1 Whitetone WTLCD12 que únicamente muestra en la pantalla "E7", y no reacciona a nada.
Por lo que me han dicho es un problema de placa.

Lo he desmontado y tengo esta placa:
VESTELLCD-C(V03)
03.12.25
402184 LCD

¿Veis posibilidad de reparación o sustitución?

Mil gracias, un saludo!!

Foto en siguiente mensaje.
julian21
Mensajes: 3
Registrado: 01 Jun 2016 21:12

Mensaje por julian21 » 01 Jun 2016 21:27

No me deja adjuntar imagen... para verla hay que quitar los espacios.

htt p://imgur. com/5GaQc3V

:?
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 02 Jun 2016 07:11

Di historial y pruebas realizadas

Falla en modo frio,bomba y fan ?

Le has echo reset?

Ha funcionado antes?

Es inverter ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
julian21
Mensajes: 3
Registrado: 01 Jun 2016 21:12

Mensaje por julian21 » 02 Jun 2016 22:45

Hola, gracias por tu respuesta.

Pues he probado de todo...
He hecho reset en múltiples ocasiones.
He cambiado pilas del mando.
No permite hacer ninguna operación: al encenderlo, aparece el error E7 y no responde a ninguna orden del mando. Recibe las señales bien, porque da un par de pitidos cuando se pulsa algún botón del mando, pero nada más. E7 en el LCD.
Según me han dicho funcionaba antes (piso de alquiler, he llegado y estaba así).
Que yo sepa no es inverter.

Gracias, un saludo!
Avatar de Usuario
WebMaSTER
Mensajes: 625
Registrado: 08 Ago 2006 17:45
Contactar:

Mensaje por WebMaSTER » 02 Jun 2016 22:56

Hola julian21, bienvenido al foro.

No te ha dejado adjuntar imágenes ni poner links porque tenemos unas medidas antispam al respecto. Tienen que pasar al menos 3 días desde que te registraste y al tener al menos un mensaje publicado para poder poner enlaces.

Un saludo.
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 03 Jun 2016 07:22

Mide las sondas y asegúrate de que la UE no lleva placas
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Horse

Mensaje por Horse » 28 Jun 2020 19:15

04D405-1A00EA
Ese es el código de desbloqueo de maquina de aire acondicionado weltstar .W3000 lux
Con placa electrónica interior
VESTELLCD-C(V03)
Prueba el código para otras máquinas.
Responder