Averia AA conductos AOY25UNANL de R410a

Mensaje por Tamsuey » 22 Feb 2012 11:22

A ver si podeis echarnos una mano.

Somos instaladores y tenemos un cliente con una avería en una máquina de conductos.
La condensadora es modelo AOY25UNANL de R410a

En frío funciona funciona sin problemas, la temperatura de salida por la rejilla del salón oscila entre los 6,5ºC y los 7ºC
Al pasarlo al modo calor, la condensadora arranca y empieza a hacer hielo en algunos tubos del condensador, (ver fotos adjuntas).
La temperatura interior por la rejilla del salón está sobre los 24-25ºC llegando a los 30ºC después de media hora de funcionamiento y de ahí no pasa.

La temperatura de salida de aire del intercambiador de la condensadora (en modo calor) está en torno a los 10ºC y la de los tubos estaba sobre 20ºC el fino y el gordo en torno a los 43ºC, temperaturas tomadas después de media hora de funcionamiento.

Las condiciones climáticas son las siguientes:
Temperatura ambiente 16,8ºC
Humedad: 50

Hemos hecho el vacío y cargado de nuevo el gas, su carga es de 2kg, y el resultado es el mismo, sigue haciendo hielo.
Hemos añadido hasta 500g mas de gas, poco a poco, por si estaba falta debido a que le podía faltar por no haber añadido por exceso de instalación y sigue haciendo lo mismo, se congelan los tubos pero no sube la temperatura.

Os pongo unas fotos y a ver si podéis echarnos una mano.

[img:150:200]http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_7465345160220121480.jpg[/img]

[img:267:200]http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_7465348210220121485.jpg[/img]

[img:150:200]http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_7465349210220121486.jpg[/img]

[img:267:200]http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_7465351210220121488.jpg[/img]

[img:267:200]http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_7465359210220121491.jpg[/img]

Muchas gracias.

Mensaje por kuroi » 22 Feb 2012 20:34

habria que mirar que distancia de tubos tiene y no meter a ojo esos 500 g. por otro lado como está hecho el conducto , tiene suficiente perdida de carga ?
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Invitado » 23 Feb 2012 10:27

El cliente ha contactado con nosotros ya que es dueño de un edificio entero y sólo viven ellos.
La instalación se la hizo el constructor en el 2008 pero solo ha estado él de inquilino.
Hemos hecho pruebas en otro casa y el resultado es el mismo, se escarcha a trozos la condensadora y no llega a tirar calor. El frío funciona sin problemas.

La distancia de la instalación es de unos 10-12m, 3m visibles + 2 pisos (6m aprox) + 2 o 3m interiores en la casa).
El conducto es bastante corto, en forma de T para el salón y 2 habitaciones apenas tendrá 3 o 4 metros en su totalidad.

El aparato llegué a cargarlo hasta con 500gr de más y el resultado era el mismo. Hice pruebas por que supuse que le faltaríala carga adicional o que incluso habrían purgado la instalación con el propio gas de la máquina.

Después de hacer el vacío total a la instalación y cargarlo con los 2kg que marca la etiqueta y ver que la situación era la misma procedí a añadirle gas pensando en que le faltaría la carga adcicional por la longitud de la instalación.

Primero le añadí 200gr y no se apreciaba cambios, después le añadí otros 200gr más y seguía sin cambios aparentes, finalmente le puse 100gr más y tampoco habían cambios.

¿Es lógico que se escarche a tramos como se aprecia en las fotos?

Me gustaría saber las máxima longitud y el máximo desnivel que admite la máquina.

Mensaje por Tamsuey » 23 Feb 2012 10:29

Por cierto la respuesta anterior es mia que no estaba logeado.

Mensaje por kuroi » 24 Feb 2012 20:40

Como te deci se deberia ver el conducto si está reducido justo en la salida de la maquina para que pierda velocidad, por otro lado a que presión trabaja?

Esa máquina lleva 2 kg, hasta 7,5m a partir de ahí 40g/m altura max 15m y total max 25

Hay muchas maquinas de conducto que el problema reside en eso "el conducto" se debería mirar muy bien.
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

Mensaje por Invitado » 27 Feb 2012 20:05

cuanto tiempo la dejas trabajar
despues de 20 minutos te sigue pasando esto

Mensaje por Invitado » 27 Feb 2012 20:06

cuanto tiempo la dejas trabajar
despues de 20 minutos te sigue pasando esto

Responder